aggregat- 3fas..
#1
har et diesel strøm aggregat på ca 5,5kw.. dette har bare vanlige enfas utganger.
nå har det seg sånn at jeg har greid å pådra meg endel forskjellig verktøy som har trefas..

finnes det noen mulighet for å bygge om så jeg får 3fas også på dette?
evt er det noe jeg bør greie sjøl, eller er det Big Buisness?
eller er det enklere/billigere å bare få lagt opp orntlig i garasjen?

~A¤C¤A¤B~
[Bilde: Kjekkhanetest3.jpg]
#2
da er det vel i prinsippet enklere å nesten like billig/like mye jobb å få det lagt opp ordntlig..?

~A¤C¤A¤B~
[Bilde: Kjekkhanetest3.jpg]
#3
Det kan ikke bygges om til 3 fase, uten at man bytter generatoren. Det er mulig å kjøre en 3fase motor på 1 fase ved hjelp av en kondensator, men får ikke full effekt av motoren. Det du kan gjøre hvis du har mye slikt verktøy er å kjøpe en frekvensomformer. Denne kan du programmere til å gi ut 50hz 3 fase. På små omformere opp til 2kW har kun 1 fase mating. En slik omformer koster ca 3-5000,-

mvh
Torfinn
#4
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">har et diesel strøm aggregat på ca 5,5kw.. dette har bare vanlige enfas utganger.
nå har det seg sånn at jeg har greid å pådra meg endel forskjellig verktøy som har trefas..

finnes det noen mulighet for å bygge om så jeg får 3fas også på dette?
evt er det noe jeg bør greie sjøl, eller er det Big Buisness?
eller er det enklere/billigere å bare få lagt opp orntlig i garasjen?

~A¤C¤A¤B~
[Bilde: Kjekkhanetest3.jpg]


<i><div align="right">Opprinnelig postet av wa-sho</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">

Det er mulig å lage en juksefas med en kondensator. men jeg tror jeg ville lagt opp noe permanent [Bilde: smile.gif]

HJL
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/Herman/mini Jeep.jpg' border='0' alt='user posted image'>
#5
ja det er jo klart at det er en bedre løsning.

Torfinn
#6
Du kan også lage en trefase kortslutningsmotor om til en trfase generator. Har eksperimentert litt på jobb med dette. Da tok vi en 0.5 kw trefas og satte på tre driftkondensatorer og kjørte den med en anne motor. Den ga fin trefas og fin jevn spenning. Men jeg har ikke testet med noe større effekt da. Men har du en f.eks 10 kw motor så er det jo gøy å prøve.

Autodidakt Elektromekaniker.
#7
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Du kan også lage en trefase kortslutningsmotor om til en trfase generator. Har eksperimentert litt på jobb med dette. Da tok vi en 0.5 kw trefas og satte på tre driftkondensatorer og kjørte den med en anne motor. Den ga fin trefas og fin jevn spenning. Men jeg har ikke testet med noe større effekt da. Men har du en f.eks 10 kw motor så er det jo gøy å prøve.

Autodidakt Elektromekaniker.

<i><div align="right">Opprinnelig postet av Lille Turbo</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">

Dette går ikke. Man får ikke en kortslutningsmotor til å begynne å lade, da den ikke produserer sitt eget magnetfelt. Den eneste måten en kortslutningsmotor (asynkronmotor) kan fungere som generator er dersom den går mot et nett (3fase) som allerede er oppe. Dette benyttes f.eks i vindmøller.

mvh
Torfinn
#8
Du har helt rett i følge læreboka men der må jeg si meg uenig med boka. Jeg vet at den ikke har et polhjul eller noem form for selvmagnetisering men vårt ekperiment gikk uten å kjøre det mot ett nett. Jeg tror det var remanensen i statorblikk som gjør at den bygger seg opp, selv om dette er bare min teori og ikke dokumentert. Men den lille trefasen ga effekt nok til å lyse opp seks 60W 230 v lyspærer så det var jo litt. Kan sjekke mere på jobb hva som ga dette resultatet. Men vi har ikke testet med noen større motor som sagt.

Men det er jo mye enklere når du allerede har ett nett å kjøre mot. Helt enig. Bare øk tyrtallet på motoren mer enn nominelt turtall slik at den leverer i stedet for å bruke. Kan brukes i vannturbiner og alt som kan drive motoren, f eks vind som du nevner.

Autodidakt Elektromekaniker.
#9
Jeg er redd Lilleturbo har rett. Kortsluttmotorer kan fint magnetiseres med kondensatorer, men ulempene med den metoden er i 99% av tilfellene større enn fordelene. Kondensatoren må tilpasses både motor(generator)størrelsen, og størrelse/effektfaktor(cos phi) på belastningen. Dessuten vil en bitteliten turtallsøkning føre til en vanvittig spenningsøkning på generatoren, og en økning i belastning vil som oftest få systemet til å klappe sammen, mao generatoren går uten å levere spenning. Opp mot nett er den helt enkelt genial, koble inn, sett på vann/vindkraft, og la det surre [Bilde: biggrin.gif]. Har 2 slike prosjekter på gang selv, kadett 1200S motor og 13+15kw generator, samt en vindmølle med 1,1kw gen. Teorien og prinsippene rundt dette er derimot velkjent. for lektyre på nett, søk på "induction generator" på f.eks Goooogle.
Mvh rakettforsker'n.


Gå til forum:


Bruker(e) som leser denne tråden: 1 Gjest(er)