Eletrikerspørsmål...
#1
Passe offtopic dette, men jeg håper likevel at medlemmer her med litt eletrikerbakgrunn kan svare megSmile

Saken er at jeg holder på å pusse opp huset litt, og har i den forbindelse begynt å bytte ut alle brytere til noen som er litt mer "up to date". Problemet er bare at det er et par varmekabler her, som er koblet med sånne 0-1-2-3 brytere, som vist på bilde

[Bilde: DSC00224.JPG]

[Bilde: DSC00225.JPG]

Slike bryteret finnes selvsagt ikke i sortimentet til den typen brytere jeg har valgt, og jeg lurer derfor på om jeg på noe vis kan bruke en kronebryter? Varmekablene er i tillegg til denne 0-1-2-3 bryteren koblet til termostat, så det er ikke krise om jeg må bruke en vanlig enkel bryter for å koble inn og ut varmekabelen heller.... Men med en kronebryter kan jeg vel i teorien opprettholde samme funksjon som i dag?

Noen som har noe tips om hvordan dette kan kobles? Varmekabelen er på 800 watt om det har betydning...
Svar
#2
Hvis du har termostat i fra før,er det vel like greit og bare sette inn en 2-polt bryter der?ellers må du jo borre inn en 2-polt forankoblet kronevenderen.
Du sier at en gang må bli den første,men litt dumt hvis det skulle ta fyr:fish: lykke til [Bilde: wink.gif]

Hi Lux 2.4d 80mod. 33"x12.5x15 ,Chesterfield sofa og takluke
Svar
#3
til opplysning er det krav til allpolig brudd på varmekabel uansett om det er våtrom eller noe anna.og jeg fraråder deg å tukle med varmekabler selv.
Svar
#4
Jeg og mener at du ikke bør koble dette selv... Får du , eller noen andre strøm i dere, da sitter du liksom i saksa...

La en elektriker gjøre jobben i stedet...
Svar
#5
Finpix:: Flott med alt som er første gangen, men det som er litt kinki med strøm er at det før du anner det kan bli den siste...

På tavla på jobben har jeg et avis utklipp fra Svergie, den en slik Peil på fyr hadde pussa opp badet sitt, lagt varmekabler og gjort det meste sjøl, det ble også det siste gitt.. Politiet fant han etter at han ikke dukka opp på jobb.
Er litt seint og snu når du blir den ledende delen mellom dusj krana og gulvet gitt....[Bilde: mellow.gif]

Men, for all del jo mere slikt som blir gjort jo mere jobb på meg:lol: med og rette feil og bygge opp igjen når det brenner, bare litt synd når det går liv tapt..
Svar
#6
Takker! Da har jeg det klart for megBig Grin
Svar
#7
Koble ledningene som er på "L" (øverst til venstre) til dene ene fasen, koble ledningene som går på "1 og 2" til den andre fasen.
Fasen som kobles til "L" bør legges via bryter om du skal ha enpolt..

Om eswa er ugunstig, så er det ihvertfall en behagelig varme!
Men dette får du selv avgjøre...

Og du har rett i ditt innlegg om at du kan bruke en kronebryter....
Da kobler du L fasen til den ene fasen, og kjører den andre fasen inn på bryteren, kobler "1" på utgang 1, og "2" på utgang 2.. Da har du i prinsippet samme koblingen som reguleringsvenderen som står der i dag.. men en reguleringsvender er i tilleg to-polt. (bryter begge fasene)
Svar
#8
Takk for svar så langtSmile

Det er to rom det er snakk om. Det ene er en kjellergang, der jeg har funnet tallene 16/29 på bryteren, og da er vel dette to ulike kabler. Da skulle vel denne være grei å bare koble inn med en bryter, om det ikke var for at det heller ikke finnes 2-polet bryter i serien min... Kun "1-polet trapp". Lønner seg visst ikke å bare velge ut fra utseende...[Bilde: mellow.gif] Men er det en mulighet å bare koble sammen den ene fasen, slik at jeg kan bruke 1-polet bryter?

Det andre rommet er stua, og der viser det seg at det ikke er vanlige kabler, men derimot ESWA i både gulv og tak. Bør jeg koble ut den i taket.? Mener å ha hørt at det er heller ugunstig med slike...
Uansett, det går tre ledere til takelementet, og tre til gulvelementet. Hvordan skal dette evt kobles til en bryter? På den som står der står det 16/9 bakpå.

Og jeg vet at jeg ikke har lov til å drive med dette selv, men det er jo fristende å lære litt. Det må jo være en førstegang for alt...[Bilde: wink.gif]
Svar
#9
Fordelen med å ha en to-polt bryter forankoblet, er jo at man da kan stille den i posisjon "av", og være sikker på at den ike bruker strøm..

Du skriver ikke hvilket rom denne varmekabelen er på , regner med at den er på bad, og da er det vel fortsatt krav om at det skal være et forankoblet 2-polt brudd?[Bilde: smile.gif]
Svar
#10
Hvis du har en termostat i tilleg til bryter`n kan jeg ikke se helt behoved med den..
Det er ikke noe faglig som sier at du trenger den, så bruk bare termosten..



<font color="red"></font id="red">Men, som fagmann, vil jeg også si at uansett hvor mye peil du synes du har, så er det en grunn for at du ikke har lov til og drive og tukle med detta...........
Svar
#11
Jeg regner med at du ikke har EN varmekabel i gulvet, men at du faktisk har to stykker.

Står det "29" på baksiden av bryteren din, har du to varmekabler av ulik effekt (trinn 1 kobler inn den minste kabelen, trinn 2 kobler inn den største kabelen, trinn 3 kobler inn begge kablene)

Står det "9" på baksiden av bryteren din, har du to varmekabler av lik effekt (trinn 1 kobler kablene i erie = 1/4 effekt, trinn to kobler inn den ene kabelen "halv effekt" trinn 3 kobler inn begge kablene)

Om du ønsker en "enkel løsning" på dette, er nok det enkleste og bytte ut den bryteren du har i dag, med en 2-polt bryter, og bare bruke termostaten til å regulere temperaturen, og skru denne bryteren i stilling "0" når du ikke vil bruke strøm..

Håper dette var til hjelp, bare spør om du lurer på noe mere...
Svar
#12
har et veldig godt tips angående dette ....
hvis du ikke vet hva du driver med så hold deg unna ....
90% av alle husbranner starter i det elektriske annlegget...

kan høres litt brutalt ut dette men deter basert på fakta .. ikke noe spes kult når huset brenner og etterforskerene finner ut at brannen startet i det elektriske anlegget som du selv ar "fikset" litt på....
Svar
#13
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
Hmm.. Jeg takker for tips, og så får vi se om jeg tar meg råd til en eletriker eller ei... Har jo faktisk et par-tre i slekta som er eletrikere, så det kan nok bli en løsning på det! Men ang det å få strøm i seg... er man ikke ganske trygg så lenge men husker å ta ut sikringene??

Og kan noen si meg hvorfor man må ha 2-polet bryter til varmekabel? Er det en god grunn til det, eller er det bare fordi loven er slik??

På bilelektro som jeg er vant til, funker det jo veldig bra med bryter på bare pluss <i>eller</i> minus...


<i><div align="right">Opprinnelig postet av Finepix</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">

Litt forskjell på 12v DC og 230 AC,ikke lett på bryte +'en i AC spenningSmile[Bilde: ohmy.gif]

Hi Lux 2.4d 80mod. 33"x12.5x15 ,Chesterfield sofa og takluke
Svar
#14
Hmm.. Jeg takker for tips, og så får vi se om jeg tar meg råd til en eletriker eller ei... Har jo faktisk et par-tre i slekta som er eletrikere, så det kan nok bli en løsning på det! Men ang det å få strøm i seg... er man ikke ganske trygg så lenge men husker å ta ut sikringene??

Og kan noen si meg hvorfor man må ha 2-polet bryter til varmekabel? Er det en god grunn til det, eller er det bare fordi loven er slik??

På bilelektro som jeg er vant til, funker det jo veldig bra med bryter på bare pluss <i>eller</i> minus...
Svar
#15
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Har vel noe med at en har 110v mellom hver fase og jord å gjøre?
Har du ikke to-polt bryter i termostaten?
Sett opp bokser og trekk rør selv, la elektrikkeren gjøre resten; går så mye bedre med 12-års kontroll og evt forsikringsselskap da:-)

Beer gives you drain bamage


<i><div align="right">Opprinnelig postet av nordmøring</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">

Det medfører riktighet,50v er nok til å få hjerteflimmer,og mellom faze og jord kan det lett bli 130-40.ihvertfall når man står barbeint i dusjen med fett og god kontakt til jord via sluk.Jordstrømmen ser du herWink
http://www.elskole.no/eskole/files/task_at...dfeil_54_49.swf

Hi Lux 2.4d 80mod. 33"x12.5x15 ,Chesterfield sofa og takluke
Svar
#16
Har vel noe med at en har 110v mellom hver fase og jord å gjøre?
Har du ikke to-polt bryter i termostaten?
Sett opp bokser og trekk rør selv, la elektrikkeren gjøre resten; går så mye bedre med 12-års kontroll og evt forsikringsselskap da:-)

Beer gives you drain bamage
Svar
#17
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
Hmm.. Jeg takker for tips, og så får vi se om jeg tar meg råd til en eletriker eller ei... Har jo faktisk et par-tre i slekta som er eletrikere, så det kan nok bli en løsning på det! Men ang det å få strøm i seg... er man ikke ganske trygg så lenge men husker å ta ut sikringene??

Og kan noen si meg hvorfor man må ha 2-polet bryter til varmekabel? Er det en god grunn til det, eller er det bare fordi loven er slik??

På bilelektro som jeg er vant til, funker det jo veldig bra med bryter på bare pluss <i>eller</i> minus...


<i><div align="right">Opprinnelig postet av Finepix</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">

Litt forskjell på 12v DC og 230 AC,ikke lett på bryte +'en i AC spenningSmile[Bilde: ohmy.gif]

Hi Lux 2.4d 80mod. 33"x12.5x15 ,Chesterfield sofa og takluke

<i><div align="right">Opprinnelig postet av Bøen</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">


Jeg har sjønt at det er en forskjell jaBig Grin Men det må jo fremdeles være en lukket krets for at det skal gå strøm igjenom. Hvorfor må man da ha "to" brytere??
Svar
#18
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Har vel noe med at en har 110v mellom hver fase og jord å gjøre?
Har du ikke to-polt bryter i termostaten?
Sett opp bokser og trekk rør selv, la elektrikkeren gjøre resten; går så mye bedre med 12-års kontroll og evt forsikringsselskap da:-)

Beer gives you drain bamage


<i><div align="right">Opprinnelig postet av nordmøring</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">


Bare for å ta det nå med det samme...
Rent erfaringsmessig er det IKKE mye å spare på legge skjultanlegget med bokser/rør selv!
Dette kommer av at den normale lekmann ikke har samme erfaring som elektrikker har, da når det kommer til triks osv.

Har vært på noen hus selv, der man faan ikke greier å stuke fjæra mellom boksene engang..da blir det for dyrt når man "må" ta gipsvegg på gipsvegg...


(jaja...slissing osv er en løsning det å..)

Bare for å ha nevnt det...!


If You're Gonna Be Dumb,
You Gotta Be Tough!

http://www.slibrig.com

91622309

Galleri - http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...wGalery&id=2823
Svar
#19
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">har et veldig godt tips angående dette ....
hvis du ikke vet hva du driver med så hold deg unna ....
90% av alle husbranner starter i det elektriske annlegget...

kan høres litt brutalt ut dette men deter basert på fakta .. ikke noe spes kult når huset brenner og etterforskerene finner ut at brannen startet i det elektriske anlegget som du selv ar "fikset" litt på....


<i><div align="right">Opprinnelig postet av jeep man</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">

Hvor har du de fakta i fra med 90%?
I følge statistikken til DBE har 19% av brannene elektrisk årsak og 20% skyldes feil bruk av elektrisk utstyr. Dette er fra statistikken 2004.

mvh
Torfinn