20.05.2006, 23:00
Generatoren vil nok ikke begynne å gå rundt som en motor, og det er hele problemet - for da vil effekten som utvikles i viklingene bli til varme isteden. dette leder i første omgang til at lakkisolasjonen på kobbertrådene smelter. Når dette har skjedd i stor nok grad vil viklingene kortsluttes og generatoren vil ikke lenger fungere :-(
En løsning kan jo være en toploet bryter med to innganger og en utgang, hvis du skjønner hva jeg mener? Da er du sikret at nettet i bussen alltid er tilkoplet kun generator eller "landstrøm". Og det blir en umulighet å mate generatorstrøm inn på lysnettet, eller som du var bekymret for, nettspenning inn i generatoren. Har du flaks og velger en rask bryter kan det godt hende at du kan skifte mellom de to kildene uten at Tv'er osv slår seg av c",)
En løsning kan jo være en toploet bryter med to innganger og en utgang, hvis du skjønner hva jeg mener? Da er du sikret at nettet i bussen alltid er tilkoplet kun generator eller "landstrøm". Og det blir en umulighet å mate generatorstrøm inn på lysnettet, eller som du var bekymret for, nettspenning inn i generatoren. Har du flaks og velger en rask bryter kan det godt hende at du kan skifte mellom de to kildene uten at Tv'er osv slår seg av c",)