Håpe du teddjak har tykk kabel og flere relee på taklysa dine 8 stk 55w pærer drar over 36 Amper ved 12 volt

så det kan bli fryktelig varmt opp dit. Og så håper jeg du har øka litt på dynamoen din også.....den skal slite noe jævlig når du slår alt på, en fuktig/snø full vinterkveld....
har ikke hatt tid enda tel å sætt på nå tykkere kabel enn 2,5 kvadrat, å ingen rele, fram tel bryteren, etter denne e det lampe ledning (sort) som e bra tykk. (trur det e 3- 3,5 kvadrat)
Kluet hær e at de skal bærre egentli vær tel pynt første omgang, å at de verska på mandag da æ skal tel BT.
Så etter det skal æ koble om me tykkere ledning å rele.
Nu skal æ på repp fra i dag tel søndag. så det har vært knapt me tid.
Dynamoen e på 65 amp, skal kjør den i kne, å sætt i en større. trur en plass mellom 80- 95 amp kan dug..
Eller har nån nå innspæll?
All info e go info..
Edited by teddjak, 14 October 2009 - 14:47.